حالات عملية لتحليل الأعطال باستخدام الملتيميتر

  🔵 الحالة الأولى: جهاز لا يعمل نهائيًا 🔹 المعطيات: الجهاز لا يشتغل. لا توجد إضاءة لمبة البيان. القاطع غير مفصول. 🔹 ماذا تفعل خطوة بخطوة؟ 1️⃣ قِس الجه



20-02-2026 03:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 04-02-2026
رقم العضوية : 1
المشاركات : 740
الدولة : فلسطين
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 310
موقعي : زيارة موقعي
 

🔵 الحالة الأولى: جهاز لا يعمل نهائيًا

🔹 المعطيات:
  • الجهاز لا يشتغل.
  • لا توجد إضاءة لمبة البيان.
  • القاطع غير مفصول.
🔹 ماذا تفعل خطوة بخطوة؟
1️⃣ قِس الجهد في المقبس (V~).
2️⃣ إذا يوجد جهد → افحص سلك الجهاز بوضع الصفارة.
3️⃣ إذا السلك سليم → افحص الفيوز الداخلي.
4️⃣ إذا الفيوز سليم → افحص مفتاح التشغيل.
✅ التحليل:
في 80% من الحالات يكون السبب:
  • سلك مقطوع
  • فيوز محترق
  • مفتاح تشغيل تالف

🔵 الحالة الثانية: سخونة في سلك التغذية

🔹 المعطيات:
  • السلك يسخن أثناء التشغيل.
  • الجهاز يعمل طبيعي.
🔹 خطوات الفحص:
1️⃣ استخدم جهاز الكماشة لقياس التيار.
2️⃣ قارن القراءة بسعة السلك.
3️⃣ قِس الجهد عند المصدر وعند الحمل.
✅ التحليل:
  • إذا التيار مرتفع → حمل زائد.
  • إذا يوجد فرق جهد كبير بين المصدر والحمل → هبوط جهد بسبب طول السلك أو مقطع صغير.

🔵 الحالة الثالثة: محرك يصدر صوت طنين ولا يدور

🔹 خطوات القياس:
1️⃣ قياس الجهد عند أطراف المحرك.
2️⃣ قياس مقاومة الملفات.
3️⃣ فحص المكثف (إن وجد).
✅ النتائج المحتملة:
  • يوجد جهد لكن لا يدور → مكثف تالف.
  • مقاومة غير متساوية → تلف في ملف.
  • لا يوجد جهد → مشكلة تغذية.

🔵 الحالة الرابعة: إنارة ضعيفة في منزل

🔹 خطوات التحليل:
1️⃣ قياس الجهد في اللوحة الرئيسية.
2️⃣ قياس الجهد عند نقطة الإضاءة.
3️⃣ مقارنة القراءتين.
✅ الاستنتاج:
  • فرق جهد أكثر من 5–10 فولت يدل على:
    • سلك طويل بمقطع صغير
    • توصيلات مرتخية

🔵 الحالة الخامسة: فصل قاطع تفاضلي (RCD)

🔹 خطوات الفحص:
1️⃣ فصل جميع الأحمال.
2️⃣ إعادة تشغيل القاطع.
3️⃣ تشغيل الأحمال واحدًا تلو الآخر.
4️⃣ قياس مقاومة العزل إذا توفر ميجر.
✅ السبب غالبًا:
  • تسريب تيار إلى الأرضي
  • جهاز فيه تماس مع الهيكل

🧪 تدريب عملي منزلي آمن للمبتدئين

يمكنك التدريب على:
  • قياس بطاريات مختلفة (1.5V – 9V).
  • قياس مقاومة مقاومات إلكترونية.
  • اختبار أسلاك قديمة.
  • فحص فيوزات صغيرة.
⚠️ تجنب التدريب على الجهد العالي بدون إشراف.

🧠 تحدي فني صغير
جهاز يستهلك 2000 واط على 220 فولت.
كم التيار المتوقع؟
📌 الحل:
I = P ÷ V
I = 2000 ÷ 220
I ≈ 9 أمبير
إذا القاطع 6 أمبير → سيفصل.
إذا القاطع 16 أمبير → مناسب.
توقيع :Mosa Najajrah

 
انتـــم لنا ونحـــن لكـــم


 