1️⃣ لماذا نحتاج هذا الحساب؟
غرف الإنفرترات تنتج حرارة نتيجة:
- فقد الطاقة في الإنفرتر
- الحرارة الناتجة من الكابلات والمحولات
- المعدات المساعدة
2️⃣ الوحدات الأساسية
- kW → القدرة الكهربائية أو الحرارة الناتجة
- BTU/hr → وحدة الحرارة: 1 kW ≈ 3412 BTU/hr
- Ton → طن تبريد: 1 Ton ≈ 12,000 BTU/hr ≈ 3.517 kW
3️⃣ خطوات سريعة للحساب
الخطوة 1: حساب الفقد الحراري لكل إنفرتر
اقتبـاس ،، الفقد = القدرة × (1 – الكفاءة)الخطوة 2: تحويل kW إلى BTU/hr
مثال: 100kW × (1 – 0.98) = 2 kW
اقتبـاس ،، 2 × 3412 ≈ 6824 BTU/hrالخطوة 3: إضافة هامش أمان 20٪
اقتبـاس ،، 6824 × 1.2 ≈ 8189 BTU/hrالخطوة 4: التحويل إلى طن تبريد
اقتبـاس ،، Tons = 8189 ÷ 12,000 ≈ 0.68 Ton
إذا لديك أكثر من إنفرتر → اجمع الفقد لكل الأجهزة.
4️⃣ مثال عملي لغرفة 2 إنفرترات × 100kW
- فقد كل إنفرتر = 2 kW → 6824 BTU/hr
- مجموع الفقد = 6824 × 2 = 13648 BTU/hr
- بعد إضافة 20٪ Margin = 13648 × 1.2 ≈ 16378 BTU/hr
- طن تبريد = 16378 ÷ 12,000 ≈ 1.37 Ton ≈ 1.5 Ton
5️⃣ نصائح عملية
- ضع الإنفرتر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
- استخدم مراوح للتهوية الإضافية
- راقب الحرارة والرطوبة دائمًا
- في الأنظمة الكبيرة ≥500kW، استخدم مكيف ≥5 Ton
6️⃣ الخلاصة
- الفقد الحراري يتحول بسهولة من kW → BTU → Ton
- إضافة هامش أمان 10–20٪ تحمي الأجهزة
- التهوية والمكيف معًا يضمن إنتاج ثابت وعمر أطول للإنفرتر