مجتمع عالم الكهرباء
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.pallfree.com/forums/t143
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

حساب حمل التكييف لغرفة الإنفرترات (BTU / Ton)
Mosa Najajrah 21-02-2026 08:36 مساءً
🔥 كيفية حساب حمل التكييف لغرفة الإنفرترات

1️⃣ لماذا نحتاج هذا الحساب؟
غرف الإنفرترات تنتج حرارة نتيجة:
  • فقد الطاقة في الإنفرتر
  • الحرارة الناتجة من الكابلات والمحولات
  • المعدات المساعدة
إذا لم يتم التكييف بشكل صحيح → انخفاض الأداء، Thermal Derating، تقصير عمر الأجهزة.


2️⃣ الوحدات الأساسية
  • kW → القدرة الكهربائية أو الحرارة الناتجة
  • BTU/hr → وحدة الحرارة: 1 kW ≈ 3412 BTU/hr
  • Ton → طن تبريد: 1 Ton ≈ 12,000 BTU/hr ≈ 3.517 kW

3️⃣ خطوات سريعة للحساب
الخطوة 1: حساب الفقد الحراري لكل إنفرتر
اقتبـاس ،، الفقد = القدرة × (1 – الكفاءة)
مثال: 100kW × (1 – 0.98) = 2 kW
الخطوة 2: تحويل kW إلى BTU/hr
اقتبـاس ،، 2 × 3412 ≈ 6824 BTU/hr
الخطوة 3: إضافة هامش أمان 20٪
اقتبـاس ،، 6824 × 1.2 ≈ 8189 BTU/hr
الخطوة 4: التحويل إلى طن تبريد
اقتبـاس ،، Tons = 8189 ÷ 12,000 ≈ 0.68 Ton

إذا لديك أكثر من إنفرتر → اجمع الفقد لكل الأجهزة.

4️⃣ مثال عملي لغرفة 2 إنفرترات × 100kW
  • فقد كل إنفرتر = 2 kW → 6824 BTU/hr
  • مجموع الفقد = 6824 × 2 = 13648 BTU/hr
  • بعد إضافة 20٪ Margin = 13648 × 1.2 ≈ 16378 BTU/hr
  • طن تبريد = 16378 ÷ 12,000 ≈ 1.37 Ton ≈ 1.5 Ton
✅ إذًا مكيف 1.5 Ton يغطي الغرفة بأمان.


5️⃣ نصائح عملية
  • ضع الإنفرتر بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
  • استخدم مراوح للتهوية الإضافية
  • راقب الحرارة والرطوبة دائمًا
  • في الأنظمة الكبيرة ≥500kW، استخدم مكيف ≥5 Ton

6️⃣ الخلاصة
  • الفقد الحراري يتحول بسهولة من kW → BTU → Ton
  • إضافة هامش أمان 10–20٪ تحمي الأجهزة
  • التهوية والمكيف معًا يضمن إنتاج ثابت وعمر أطول للإنفرتر







مجتمع عالم الكهرباء