مجتمع عالم الكهرباء
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.pallfree.com/forums/t157
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

أعطال أنظمة On-Grid وفصلها عن الشبكة العامة – الأسباب والحلول العملية
Mosa Najajrah 22-02-2026 12:29 صباحاً
 

أعطال أنظمة On-Grid وفصلها عن الشبكة العامة – الأسباب والحلول العملية

أنظمة On-Grid هي أكثر أنظمة الطاقة الشمسية انتشاراً لأنها تعمل بالتوازي مع شبكة الكهرباء العامة، لكن في كثير من الحالات يفصل الإنفرتر فجأة ويتوقف عن ضخ الطاقة.
في هذا الموضوع سنشرح الأسباب الحقيقية والحلول العملية خطوة بخطوة.


أولاً: كيف يعمل نظام On-Grid باختصار؟
الإنفرتر يقوم بـ:
  • تحويل التيار المستمر DC من الألواح إلى تيار متناوب AC
  • مزامنة الجهد والتردد مع الشبكة
  • ضخ الطاقة إلى الأحمال أو الشبكة
أي خلل في الجهد أو التردد يؤدي إلى فصل النظام مباشرة لحماية الشبكة.


أهم أسباب فصل نظام On-Grid

1️⃣ ارتفاع الجهد من الشبكة (Grid Over Voltage)
السبب:
عند ارتفاع جهد الشبكة عن الحد المسموح (مثلاً أكثر من 253V في نظام 230V)، يفصل الإنفرتر لحماية نفسه.
الأسباب المحتملة:
  • ضعف الشبكة في المنطقة
  • وجود عدد كبير من الأنظمة الشمسية بنفس الخط
  • كابل تغذية رفيع يسبب ارتفاع الجهد عند الضخ
الحل:
  • قياس الجهد أثناء الضخ
  • تكبير مقطع الكابل بين الإنفرتر ولوحة التوزيع
  • ضبط إعدادات الجهد ضمن المعايير المحلية
  • مراجعة شركة الكهرباء إذا المشكلة من المصدر

2️⃣ انخفاض الجهد من الشبكة (Grid Under Voltage)
السبب:
عند هبوط الجهد أقل من الحد المسموح، يتوقف النظام.
الحل:
  • فحص التوصيلات
  • التأكد من سلامة القواطع
  • قياس الجهد وقت الذروة

3️⃣ اختلاف التردد (Frequency Fault)
الإنفرتر يجب أن يطابق تردد الشبكة (50Hz أو 60Hz).
أي تغير خارج المجال المسموح يؤدي إلى فصل فوري.
الحل:
  • التأكد من استقرار الشبكة
  • تحديث برمجة الإنفرتر
  • التأكد من اختيار الدولة الصحيحة في الإعدادات

4️⃣ مشكلة عدم التزامن (Synchronization Error)
تحدث عند:
  • توصيل خاطئ للـ Phase
  • وجود عكس في الفاز والنيوترال
  • ضعف تأريض
الحل:
  • فحص ترتيب الفازات
  • قياس الجهد بين الفاز والأرضي
  • التأكد من التأريض الجيد

5️⃣ خطأ عزل أو تسريب أرضي (Isolation / Leakage Fault)
يظهر غالباً بسبب:
  • تلف في عازل كابل DC
  • رطوبة داخل علبة التوصيل
  • مشكلة في الألواح
خطوات الفحص:
  1. فصل DC
  2. قياس مقاومة العزل
  3. فحص الكابلات بصرياً

6️⃣ ارتفاع حرارة الإنفرتر
الأسباب:
  • تركيب في مكان مغلق
  • ضعف التهوية
  • تراكم الغبار
الحل:
  • توفير تهوية مناسبة
  • تنظيف دوري
  • تركيب مظلة للحماية من الشمس المباشرة

أمثلة على إنفرترات شائعة في أنظمة On-Grid
  • Huawei
  • SMA Solar Technology
  • Fronius International
كل شركة لها حدود حماية مختلفة قليلاً، لذلك دائماً ارجع إلى دليل المصنع.


خطوات فحص احترافية عند فصل النظام
✅ قراءة كود الخطأ من الشاشة
✅ قياس جهد الشبكة أثناء الضخ
✅ فحص التوصيلات والكابلات
✅ التأكد من الإعدادات الصحيحة للدولة
✅ فحص التأريض


نصائح ذهبية لفنيي الطاقة الشمسية
⚡ لا تعدّل حدود الجهد بدون معرفة المعايير المحلية
⚡ لا تتجاهل مشاكل التأريض
⚡ دائماً افحص الجهد تحت الحمل وليس بدون حمل
⚡ راقب النظام عدة أيام قبل إصدار حكم نهائي











مجتمع عالم الكهرباء