⚡حساب سعة البطاريات لأنظمة الطاقة الشمسية
Mosa Najajrah 15-03-2026 06:18 مساءً
 

حساب سعة البطاريات لأنظمة الطاقة الشمسية

اختيار سعة البطاريات المناسبة يضمن تشغيل الأجهزة لساعات كافية دون انقطاع ويطيل عمر النظام الشمسي.

🔹 الخطوة الأولى: تحديد الحمل الكلي وساعات التشغيل
  1. جهز قائمة بكل الأجهزة التي ستعمل على النظام.
  2. سجل القدرة بالواط (W) لكل جهاز.
  3. حدد عدد ساعات التشغيل اليومية لكل جهاز.
مثال للأحمال المنزلية:
الجهاز القدرة (W) ساعات تشغيل يومية
إنارة LED 200 5
ثلاجة 300 24 (متقطع)
مكيف 1500 4
غسالة 800 1
مضخة ماء 500 2
الحمل الكلي = 200×5 + 300×24 + 1500×4 + 800×1 + 500×2 = 11,700 واط ساعة ≈ 11.7 كيلو واط ساعة

🔹 الخطوة الثانية: تحديد عمق التفريغ (DoD) للبطاريات
  • بطاريات الرصاص الحمضية (Lead-Acid): لا يفضل تفريغ أكثر من 50% → نضاعف السعة المطلوبة
  • بطاريات الليثيوم (Li-ion): يمكن استخدام حتى 80%
مثال: إذا استخدمنا بطاريات رصاصية:
S = 11.7 ÷ 0.5 ≈ 23.4 كيلو واط ساعة

🔹 الخطوة الثالثة: تحديد الجهد للنظام
  • عادةً 12V / 24V / 48V
  • حساب الأمبير × ساعة (Ah):
    Ah = الطاقة (Wh) ÷ الجهد (V)
مثال:
  • الطاقة المطلوبة: 23,400 Wh
  • الجهد: 24V
  • Ah = 23,400 ÷ 24 ≈ 975 Ah

🔹 الخطوة الرابعة: توزيع البطاريات
  • يمكن تركيب البطاريات على التوازي لزيادة السعة (Ah)
  • أو على التوالي لزيادة الجهد (V) حسب نظام الإنفرتر
مثال:
  • 8 بطاريات × 120 Ah / 12V
  • ربط 2×4 سلسلة/توازي → يعطي 24V و 960 Ah تقريباً → مناسب للنظام

🔹 نصائح عملية
✅ احسب السعة مع زيادة 10–20% للأمان أو لمواجهة الأيام الغائمة.
✅ استخدم بطاريات موثوقة وعمرها المتوقع طويل.
✅ ربط البطاريات بشكل صحيح لتفادي مشاكل التفريغ غير المتوازن.
✅ تركيب صمامات حماية وفيوزات لكل سلسلة بطاريات.


اقتبـاس ،، 💬 سؤال للنقاش في المنتدى:
هل سبق أن واجهت مشكلة بسبب سعة بطاريات غير كافية؟ كيف حليت المشكلة؟







مجتمع عالم الكهرباء