🔹 أولاً: جدول مقاطع الكابلات (نحاس – تمديد عادي)
التيار (أمبير) مقطع الكابل (مم²)
10 1.5
16 2.5
25 4
32 6
40 10
63 16
80 25
100 35
125 50
📌 ملاحظات:
  • القيم تقريبية للاستخدام العام
  • في المسافات الطويلة لازم نراعي هبوط الجهد

🔹 ثانياً: جدول هبوط الجهد التقريبي
المسافة (متر) الحمل (أمبير) المقطع المناسب
20 20 2.5 مم²
30 20 4 مم²
50 20 6 مم²
20 40 6 مم²
30 40 10 مم²
50 40 16 مم²
اقتبـاس ،، 📌 القاعدة:
كلما زادت المسافة → نزيد مقطع الكابل

🔹 ثالثاً: جدول اختيار الإنفرتر (VFD)
قدرة المحرك الإنفرتر المناسب
1.5 kW 2.2 kW
3 kW 4 kW
5.5 kW 7.5 kW
7.5 kW 11 kW
11 kW 15 kW
15 kW 18.5 kW
اقتبـاس ،، 📌 القاعدة:
اختار إنفرتر أكبر بدرجة واحدة من قدرة المحرك

🔹 رابعاً: جدول إعداد الأوفرلود
تيار المحرك ضبط الأوفرلود
10 أمبير 9 – 11 أمبير
20 أمبير 18 – 22 أمبير
30 أمبير 27 – 33 أمبير
40 أمبير 36 – 44 أمبير
📌 الأفضل ضبطه على 100% إلى 110% من تيار المحرك

🔹 خامساً: جدول استهلاك الأجهزة الصناعية
الجهاز القدرة التقريبية
مضخة مياه 1.5 – 7.5 kW
كمبروسر هواء 5 – 30 kW
ماكينة لحام 3 – 15 kW
خط إنتاج صغير 10 – 50 kW

🔹 سادساً: جدول سريع لتشخيص الأعطال
العطل السبب الحل
المحرك لا يعمل لا يوجد فاز فحص التغذية
المحرك يفصل بسرعة أوفرلود حساس تعديل الضبط
صوت عالي مشكلة ميكانيكية فحص الرمان
سخونة عالية حمل زائد تخفيف الحمل
سرعة غير ثابتة مشكلة إنفرتر فحص الإعدادات

🔥 خلاصة احترافية
  • الكابل الصحيح = أمان + عمر أطول
  • الإنفرتر الصحيح = توفير + حماية
  • الأوفرلود الصحيح = حماية حقيقية للمحرك
  • أغلب مشاكل المصانع سببها "اختيار خاطئ" وليس عطل