🟢 التمرين الأول: قياس جهد مقبس منزلي
🔹 السؤال:
قمت بقياس الجهد في مقبس منزلي ووضعْت الجهاز على (V~)، فظهرت قراءة 228V.
هل القراءة طبيعية؟ ولماذا؟
✅ الحل:
نعم القراءة طبيعية.
الجهد المنزلي يكون عادة بين 220 – 240 فولت (حسب البلد).
القراءة 228V ضمن المجال المسموح ولا يوجد عطل.
🟢 التمرين الثاني: فحص بطارية 9 فولت
🔹 السؤال:
وضعت الجهاز على (V⎓) لقياس بطارية 9V، فظهرت قراءة 6.2V.
ما النتيجة؟
✅ الحل:
البطارية ضعيفة وتحتاج إلى استبدال.
البطارية السليمة يجب أن تعطي قراءة قريبة من 9 فولت (مثلاً 8.5V – 9.6V).
6.2V تعني أن شحنها منخفض جدًا.
🟢 التمرين الثالث: فحص سلك كهربائي
🔹 السؤال:
وضعت الجهاز على وضع الصفارة (فحص الاستمرارية)، ولم تصدر أي صفارة عند لمس طرفي السلك.
ماذا يعني ذلك؟
✅ الحل:
يوجد قطع داخل السلك.
عدم صدور صفارة يعني أن الدائرة مفتوحة ولا يوجد اتصال كهربائي.
🟢 التمرين الرابع: قياس مقاومة لمبة
🔹 السؤال:
فصلت اللمبة عن الكهرباء وقست مقاومتها، فظهرت قراءة OL على الشاشة.
ماذا يعني ذلك؟
✅ الحل:
اللمبة تالفة (الفتيلة محترقة).
OL تعني دائرة مفتوحة، أي لا يوجد اتصال داخلي.
🟢 التمرين الخامس: قاطع يفصل باستمرار
🔹 السؤال:
قست التيار باستخدام جهاز الكماشة فوجدته 25 أمبير، بينما القاطع المركب 16 أمبير.
ما المشكلة؟
✅ الحل:
يوجد حمل زائد.
التيار أكبر من سعة القاطع، لذلك يفصل باستمرار.
الحل:
- تقليل الأحمال
أو
- تركيب قاطع مناسب حسب مقطع السلك والحسابات الصحيحة.
🟢 التمرين السادس: قياس مقاومة ملف محرك
🔹 السؤال:
قست مقاومة ملفات محرك ثلاثي الطور فوجدت:
- الفاز 1 = 2.3Ω
- الفاز 2 = 2.4Ω
- الفاز 3 = 15Ω
✅ الحل:
يوجد خلل في أحد الملفات.
المقاومات يجب أن تكون متقاربة جدًا.
15Ω تختلف كثيرًا عن البقية → احتمال احتراق جزئي أو تلف في الملف.
🟢 التمرين السابع: خطأ في استخدام الملتيميتر
🔹 السؤال:
قام متدرب بقياس الجهد بينما السلك الأحمر موضوع في منفذ الأمبير (A).
ماذا سيحدث؟
✅ الحل:
سيحدث قصر دائرة داخل الجهاز وقد يتلف الفيوز الداخلي أو الجهاز بالكامل.
يجب دائمًا التأكد من وضع السلك الأحمر في منفذ V عند قياس الجهد.
🧠 تمارين تفكير إضافية (بدون حل مباشر)
- لماذا يجب فصل التيار قبل قياس المقاومة؟
- ماذا يحدث إذا تم اختيار مدى قياس أقل من القيمة الحقيقية؟
- كيف تكتشف هبوط الجهد في خط طويل؟
📌 نصيحة تدريبية
أفضل طريقة لتعلم الملتيميتر هي:
- التدريب على بطاريات منخفضة الجهد أولًا
- ثم الانتقال لمصادر AC بحذر
- دائمًا اتباع قواعد السلامة