تشرفنا بك اخي العزيز
المشكلة اللي ذكرتها مش طبيعية، وإنتاج 50–60% فقط من قدرة النظام يدل فعلاً على وجود خلل.
خليني أعطيك التشخيص بشكل عملي وخطوات واضحة:
أولاً: السبب الأقرب (حسب خبرة ميدانية)
🔹 حرارة الألواح
في أوقات الحر الشديد، ممكن تخسر من 15% إلى 25% من القدرة.
🔹 زاوية ومكان التركيب
إذا الألواح مش باتجاه الجنوب أو زاويتها غير مناسبة → خسارة كبيرة بالإنتاج.
🔹 ظل جزئي (حتى لو بسيط)
مهم جداً تنتبه:
حتى ظل سلك أو عمود صغير ممكن ينزل الإنتاج للنصف إذا النظام موصول على التوالي.
ثانياً: احتمال قوي جداً
🔹 مشكلة في التوصيلات (DC)
- فيشة مفكوكة
- MC4 غير محكم
- كابل فيه ضعف أو قطع جزئي
ثالثاً: الإنفرتر
🔹 تأكد من التالي:
- هل الجهاز داخل على وضع MPPT صحيح؟
- هل في قراءة فولت/أمبير غير طبيعية؟
- هل في تحديد قدرة (Limit) مفعّل؟
خطوات الفحص (الأهم):
اعملهم بالترتيب 👇
- اقرأ فولت وأمبير الألواح من شاشة الإنفرتر
- إذا الفولت طبيعي والأمبير ضعيف → المشكلة غالباً من الألواح أو الظل
- إذا الفولت طبيعي والأمبير ضعيف → المشكلة غالباً من الألواح أو الظل
- افصل كل سلسلة (String) لحالها
- وشوف الإنتاج لكل واحدة
- إذا وحدة ضعيفة → فيها مشكلة
- وشوف الإنتاج لكل واحدة
- افحص التوصيلات واحدة واحدة
- خاصة نقاط MC4
- أي حرارة أو ارتخاء = مشكلة
- خاصة نقاط MC4
- راقب الإنتاج بدون أحمال
- عشان تتأكد إن المشكلة مش من الاستهلاك
- عشان تتأكد إن المشكلة مش من الاستهلاك
الخلاصة:
أكثر سببين شيوعاً لهالحالة:
- ظل جزئي غير منتبه له
- أو مشكلة في توصيلات DC
الحل النهائي:
- تأكد 100% من عدم وجود ظل
- افحص كل التوصيلات
- جرّب فصل السلاسل
- راقب قراءة الإنفرتر بدقة
إذا عملت هالخطوات وما انحلت المشكلة،
ارفع صورة لقراءات الإنفرتر وأنا أساعدك بالتشخيص الأدق
بالتوفيق وبأنتظار ردك