📐 مخطط نموذجي لغرفة إنفرترات 100kW
📌 افتراضات التصميم
- إنفرتر واحد قدرة 100kW
- كفاءة 98٪
- فقد حراري ≈ 2kW
- موقع في منطقة حارة (حتى 45°C صيفًا)
- مطلوب منع Thermal Derating
1️⃣ الأبعاد المقترحة للغرفة
🔹 الطول: 3 متر
🔹 العرض: 2.5 متر
🔹 الارتفاع: 2.8 متر
مساحة كافية لـ:
- حركة الصيانة
- لوحة AC
- لوحة DC
- نظام تهوية
2️⃣ التوزيع الداخلي (منظر علوي)
+------------------------------------------------+
| |
| فتحة إخراج هواء ساخن + مروحة علوية |
| |
| [ INVERTER 100kW ] |
| |
| |
| لوحة DC لوحة AC |
| |
| فتحة دخول هواء بفلتر (منخفضة) |
+------------------ الباب ----------------------+
3️⃣ حساب الحمل الحراري
القدرة الحرارية = 2kW تقريبًا
نسمح بارتفاع حرارة داخلي 10°C كحد أقصى
معادلة التهوية التقريبية:
Q ≈ 3.1 × P ÷ ΔT
Q ≈ 3.1 × 2 ÷ 10
≈ 620 م³/ساعة
🔹 نركب مروحة صناعية بقدرة 800–1000 م³/ساعة كحد أدنى
لأخذ هامش أمان.
4️⃣ نظام التهوية المثالي
✔ فتحة دخول هواء منخفضة مع فلتر غبار
✔ مروحة إخراج علوية (Exhaust Fan)
✔ اتجاه الهواء من الأسفل للأعلى
✔ حساس حرارة يتحكم بالمروحة
5️⃣ المسافات القياسية حول الإنفرتر
✔ 100 سم أمام الجهاز
✔ 50 سم جانبيًا
✔ 50 سم أعلى الجهاز
لضمان تدفق هواء صحيح وصيانة مريحة.
6️⃣ العزل الحراري
🔹 جدران بلوك مع عزل حراري داخلي
🔹 سقف مع ألواح عازلة (PU أو صوف صخري)
🔹 طلاء خارجي عاكس للحرارة
⚠ تجنب غرف الصاج بدون عزل.
7️⃣ الأرضية
✔ خرسانة مستوية
✔ غير قابلة للاشتعال
✔ مرتفعة قليلًا عن مستوى الأرض الخارجية
✔ ممر كابلات أرضي إن أمكن
8️⃣ الحماية الكهربائية داخل الغرفة
✔ قاطع رئيسي AC
✔ SPD مانع صواعق DC و AC
✔ نظام تأريض مستقل
✔ طفاية CO₂
✔ كاشف حريق
9️⃣ نظام المراقبة
✔ حساس حرارة داخلي
✔ حساس رطوبة
✔ إنذار عند 45°C
✔ ربط مع نظام المراقبة SCADA (إن وجد)
🔟 حساب كابلات التهوية
فتحة الدخول يجب أن تكون:
أكبر من فتحة الخروج بنسبة 10–20٪
لمنع ضغط سلبي قوي.
1️⃣1️⃣ موقع الباب
✔ يفتح للخارج
✔ محكم الإغلاق
✔ مزود بجلدة لمنع الغبار
✔ لا يكون مقابل فتحة الهواء مباشرة
1️⃣2️⃣ تحسين احترافي إضافي
إذا الموقع صحراوي جدًا:
- تركيب مكيف صناعي 2–3 طن تبريد
- أو استخدام مبادل حراري (Heat Exchanger)
🔥 النسخة الاحترافية المحسنة
لضمان صفر Derating:
- تصميم على أساس 40°C داخل الغرفة
- استخدام مراوح احتياطية (Redundancy)
- تركيب نظام تحكم بدرجتين (Stage 1 & Stage 2 Ventilation)
🔥 النتيجة المتوقعة
غرفة مصممة بهذه الطريقة:
✔ تمنع Thermal Derating
✔ تحافظ على إنتاج 100kW كامل
✔ تطيل عمر الإنفرتر
✔ تقلل الأعطال الصيفية