مخطط نموذجي احترافي لغرفة إنفرترات بقدرة 100kW

  📐 مخطط نموذجي لغرفة إنفرترات 100kW 📌 افتراضات التصميم إنفرتر واحد قدرة 100kW كفاءة 98٪ فقد حراري ≈ 2kW موقع في منطقة حارة (حتى 45°C صيفًا) مطلوب منع



21-02-2026 08:27 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 04-02-2026
رقم العضوية : 1
المشاركات : 742
الدولة : فلسطين
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 310
موقعي : زيارة موقعي
 

📐 مخطط نموذجي لغرفة إنفرترات 100kW

📌 افتراضات التصميم
  • إنفرتر واحد قدرة 100kW
  • كفاءة 98٪
  • فقد حراري ≈ 2kW
  • موقع في منطقة حارة (حتى 45°C صيفًا)
  • مطلوب منع Thermal Derating

1️⃣ الأبعاد المقترحة للغرفة
🔹 الطول: 3 متر
🔹 العرض: 2.5 متر
🔹 الارتفاع: 2.8 متر
مساحة كافية لـ:
  • حركة الصيانة
  • لوحة AC
  • لوحة DC
  • نظام تهوية

2️⃣ التوزيع الداخلي (منظر علوي)


+------------------------------------------------+
|                                                |
|  فتحة إخراج هواء ساخن + مروحة علوية        |
|                                                |
|      [  INVERTER 100kW  ]                  |
|                                                |
|                                                |
|  لوحة DC          لوحة AC                  |
|                                                |
|  فتحة دخول هواء بفلتر (منخفضة)              |
+------------------ الباب ----------------------+


3️⃣ حساب الحمل الحراري
القدرة الحرارية = 2kW تقريبًا
نسمح بارتفاع حرارة داخلي 10°C كحد أقصى
معادلة التهوية التقريبية:
Q ≈ 3.1 × P ÷ ΔT
Q ≈ 3.1 × 2 ÷ 10
≈ 620 م³/ساعة
🔹 نركب مروحة صناعية بقدرة 800–1000 م³/ساعة كحد أدنى
لأخذ هامش أمان.


4️⃣ نظام التهوية المثالي
✔ فتحة دخول هواء منخفضة مع فلتر غبار
✔ مروحة إخراج علوية (Exhaust Fan)
✔ اتجاه الهواء من الأسفل للأعلى
✔ حساس حرارة يتحكم بالمروحة


5️⃣ المسافات القياسية حول الإنفرتر
✔ 100 سم أمام الجهاز
✔ 50 سم جانبيًا
✔ 50 سم أعلى الجهاز
لضمان تدفق هواء صحيح وصيانة مريحة.


6️⃣ العزل الحراري
🔹 جدران بلوك مع عزل حراري داخلي
🔹 سقف مع ألواح عازلة (PU أو صوف صخري)
🔹 طلاء خارجي عاكس للحرارة
⚠ تجنب غرف الصاج بدون عزل.


7️⃣ الأرضية
✔ خرسانة مستوية
✔ غير قابلة للاشتعال
✔ مرتفعة قليلًا عن مستوى الأرض الخارجية
✔ ممر كابلات أرضي إن أمكن


8️⃣ الحماية الكهربائية داخل الغرفة
✔ قاطع رئيسي AC
✔ SPD مانع صواعق DC و AC
✔ نظام تأريض مستقل
✔ طفاية CO₂
✔ كاشف حريق


9️⃣ نظام المراقبة
✔ حساس حرارة داخلي
✔ حساس رطوبة
✔ إنذار عند 45°C
✔ ربط مع نظام المراقبة SCADA (إن وجد)


🔟 حساب كابلات التهوية
فتحة الدخول يجب أن تكون:
أكبر من فتحة الخروج بنسبة 10–20٪
لمنع ضغط سلبي قوي.


1️⃣1️⃣ موقع الباب
✔ يفتح للخارج
✔ محكم الإغلاق
✔ مزود بجلدة لمنع الغبار
✔ لا يكون مقابل فتحة الهواء مباشرة


1️⃣2️⃣ تحسين احترافي إضافي
إذا الموقع صحراوي جدًا:
  • تركيب مكيف صناعي 2–3 طن تبريد
  • أو استخدام مبادل حراري (Heat Exchanger)

🔥 النسخة الاحترافية المحسنة
لضمان صفر Derating:
  • تصميم على أساس 40°C داخل الغرفة
  • استخدام مراوح احتياطية (Redundancy)
  • تركيب نظام تحكم بدرجتين (Stage 1 & Stage 2 Ventilation)

🔥 النتيجة المتوقعة
غرفة مصممة بهذه الطريقة:
✔ تمنع Thermal Derating
✔ تحافظ على إنتاج 100kW كامل
✔ تطيل عمر الإنفرتر
✔ تقلل الأعطال الصيفية