1️⃣ بيانات الإدخال:
| البند | القيمة المقترحة | الشرح |
|---|---|---|
| قدرة الإنفرتر (kW) | 100 | القدرة الاسمية لكل إنفرتر |
| كفاءة الإنفرتر (%) | 98 | كفاءة تحويل الطاقة |
| فرق الحرارة المسموح ΔT (°C) | 10 | الفرق المسموح بين داخل الغرفة والخارج |
| عدد الإنفرترات | 1 | لإمكانية تعديل الحساب لعدة أجهزة |
| أبعاد الغرفة (م³) | 3 × 2.5 × 2.8 = 21 | طول × عرض × ارتفاع |
2️⃣ حساب الفقد الحراري
الحرارة الناتجة = القدرة × (1 – الكفاءة)
مثال:
100 × (1 – 0.98) = 2kW
3️⃣ حساب تدفق الهواء المطلوب (m³/h)
Q = 3.1 × P ÷ ΔT
مثال:
3.1 × 2 ÷ 10 ≈ 0.62 × 1000 ≈ 620 م³/ساعة
اقتبـاس ،، نضيف هامش أمان 30٪ → مروحة بسعة ≈ 800 م³/ساعة
4️⃣ حساب Air Changes per Hour (ACH)
ACH = Q ÷ حجم الغرفة
مثال:
ACH ≈ 620 ÷ 21 ≈ 30 تغييرات هواء / ساعة
5️⃣ حساب حمل التكييف (اختياري)
BTU/hr = الحرارة الكلية × 3412
مثال:
2 × 3412 ≈ 6824 BTU/hr
6️⃣ نصائح تصميمية للغرفة
- ترك مسافة ≥ 1 متر أمام الإنفرتر، 50 سم جانبيًا، 50 سم أعلى
- فتحات دخول منخفضة مع فلتر غبار
- فتحة إخراج هواء علوية مع مروحة
- عزل جدران وسقف لمنع الحرارة
- مراقبة الحرارة والرطوبة مع إنذار
- تركيب إنفرتر بعيد عن أشعة الشمس المباشرة