دليل حساب تهوية غرفة الإنفرترات
Mosa Najajrah 21-02-2026 08:33 مساءً
📘 دليل حساب تهوية غرفة الإنفرترات 

1️⃣ بيانات الإدخال:
البند القيمة المقترحة الشرح
قدرة الإنفرتر (kW) 100 القدرة الاسمية لكل إنفرتر
كفاءة الإنفرتر (%) 98 كفاءة تحويل الطاقة
فرق الحرارة المسموح ΔT (°C) 10 الفرق المسموح بين داخل الغرفة والخارج
عدد الإنفرترات 1 لإمكانية تعديل الحساب لعدة أجهزة
أبعاد الغرفة (م³) 3 × 2.5 × 2.8 = 21 طول × عرض × ارتفاع


2️⃣ حساب الفقد الحراري
الحرارة الناتجة = القدرة × (1 – الكفاءة)
مثال:
100 × (1 – 0.98) = 2kW


3️⃣ حساب تدفق الهواء المطلوب (m³/h)
Q = 3.1 × P ÷ ΔT
مثال:
3.1 × 2 ÷ 10 ≈ 0.62 × 1000 ≈ 620 م³/ساعة
اقتبـاس ،، نضيف هامش أمان 30٪ → مروحة بسعة ≈ 800 م³/ساعة

4️⃣ حساب Air Changes per Hour (ACH)
ACH = Q ÷ حجم الغرفة
مثال:
ACH ≈ 620 ÷ 21 ≈ 30 تغييرات هواء / ساعة


5️⃣ حساب حمل التكييف (اختياري)
BTU/hr = الحرارة الكلية × 3412
مثال:
2 × 3412 ≈ 6824 BTU/hr


6️⃣ نصائح تصميمية للغرفة
  • ترك مسافة ≥ 1 متر أمام الإنفرتر، 50 سم جانبيًا، 50 سم أعلى
  • فتحات دخول منخفضة مع فلتر غبار
  • فتحة إخراج هواء علوية مع مروحة
  • عزل جدران وسقف لمنع الحرارة
  • مراقبة الحرارة والرطوبة مع إنذار
  • تركيب إنفرتر بعيد عن أشعة الشمس المباشرة