مجتمع عالم الكهرباء
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.pallfree.com/forums/t144
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

كيف تحسب حجم التكييف لغرفة الإنفرترات بالتحويل kW → BTU → Ton
Mosa Najajrah 21-02-2026 08:45 مساءً
 

🔹 كيف تحسب حجم التكييف لغرفة الإنفرترات

الخطوة 1: تحويل kW إلى BTU/hr
  • الصيغة:
    BTU/hr = kW × 3412
  • مثال: إنفرتر يولد 2 kW حرارة → 2 × 3412 = 6824 BTU/hr

الخطوة 2: إضافة هامش أمان
  • دائمًا أضف 10–20٪ للحماية من حرارة الكابلات والمعدات الأخرى
  • مثال: 6824 × 1.2 ≈ 8189 BTU/hr

الخطوة 3: تحويل BTU/hr إلى Ton
  • الصيغة:
    Ton = BTU/hr ÷ 12,000
  • مثال: 8189 ÷ 12,000 ≈ 0.68 Ton
اقتبـاس ،، هذه هي قدرة التكييف المطلوبة لتغطية الإنفرتر بأمان

الخطوة 4: إذا لديك أكثر من إنفرتر
  • اجمع فقد كل الإنفرترات أولًا
  • ثم طبق نفس الخطوات لإيجاد الطن التبريدي المطلوب للغرفة

🔹 مثال عملي لغرفة 2 إنفرترات × 100kW
  1. فقد كل إنفرتر = 2 kW → 6824 BTU/hr
  2. مجموع الفقد = 6824 × 2 = 13648 BTU/hr
  3. بعد إضافة 20٪ Margin = 13648 × 1.2 ≈ 16378 BTU/hr
  4. طن التبريد = 16378 ÷ 12,000 ≈ 1.37 Ton ≈ 1.5 Ton
اقتبـاس ،، إذًا نحتاج مكيف ≈ 1.5 Ton لتغطية الغرفة بأمان

🔹 نصائح عملية للتنفيذ
  • ضع الإنفرتر بعيدًا عن الشمس المباشرة
  • استخدم مراوح للتهوية الإضافية
  • راقب الحرارة والرطوبة دائمًا
  • للأنظمة الكبيرة ≥500kW، استخدم مكيف ≥5 Ton
- موضح بالصورة المرفقة :