🔹 كيف تحسب حجم التكييف لغرفة الإنفرترات
الخطوة 1: تحويل kW إلى BTU/hr
- الصيغة:
BTU/hr = kW × 3412
- مثال: إنفرتر يولد 2 kW حرارة → 2 × 3412 = 6824 BTU/hr
الخطوة 2: إضافة هامش أمان
- دائمًا أضف 10–20٪ للحماية من حرارة الكابلات والمعدات الأخرى
- مثال: 6824 × 1.2 ≈ 8189 BTU/hr
الخطوة 3: تحويل BTU/hr إلى Ton
- الصيغة:
Ton = BTU/hr ÷ 12,000
- مثال: 8189 ÷ 12,000 ≈ 0.68 Ton
اقتبـاس ،، هذه هي قدرة التكييف المطلوبة لتغطية الإنفرتر بأمان
الخطوة 4: إذا لديك أكثر من إنفرتر
- اجمع فقد كل الإنفرترات أولًا
- ثم طبق نفس الخطوات لإيجاد الطن التبريدي المطلوب للغرفة
🔹 مثال عملي لغرفة 2 إنفرترات × 100kW
- فقد كل إنفرتر = 2 kW → 6824 BTU/hr
- مجموع الفقد = 6824 × 2 = 13648 BTU/hr
- بعد إضافة 20٪ Margin = 13648 × 1.2 ≈ 16378 BTU/hr
- طن التبريد = 16378 ÷ 12,000 ≈ 1.37 Ton ≈ 1.5 Ton
اقتبـاس ،، إذًا نحتاج مكيف ≈ 1.5 Ton لتغطية الغرفة بأمان
🔹 نصائح عملية للتنفيذ
- ضع الإنفرتر بعيدًا عن الشمس المباشرة
- استخدم مراوح للتهوية الإضافية
- راقب الحرارة والرطوبة دائمًا
- للأنظمة الكبيرة ≥500kW، استخدم مكيف ≥5 Ton