تحليل فني احترافي وحلول عملية
من أكثر المشاكل التي يواجهها أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية (خصوصاً Off-Grid):
اقتبـاس ،، النظام يعمل طبيعي نهاراً…هذه المشكلة غالباً ليست عطل… بل خطأ في الحساب أو التصميم.
لكن عند الليل أو عند تشغيل جهاز قوي يفصل الإنفرتر فجأة!
دعنا نحللها باحتراف 👇
أولاً: لماذا تفصل المنظومة ليلاً؟
ليلاً لا يوجد إنتاج من الألواح، وبالتالي النظام يعتمد بالكامل على البطاريات.
إذا كانت البطاريات:
- غير مشحونة بالكامل
- سعتها صغيرة
- أو ضعيفة
Low Voltage / Low Battery
الحل:
- التأكد أن البطاريات تصل لمرحلة Float نهاراً
- زيادة سعة البطاريات
- تقليل الأحمال الليلية
ثانياً: لماذا يفصل النظام عند تشغيل حمل كبير؟
هنا المشكلة الأخطر 🔥
السبب 1️⃣ تيار الإقلاع (Starting Current)
بعض الأجهزة تسحب تيار لحظي عالي جداً عند التشغيل مثل:
- مضخات المياه
- الثلاجات
- المكيفات
- الكمبروسرات
لكن تيار الإقلاع يصل إلى 3 أو 4 أضعاف!
النتيجة:
هبوط مفاجئ في جهد البطاريات → يفصل الإنفرتر حماية.
السبب 2️⃣ إنفرتر غير مناسب للحمل
بعض الأنظمة تستخدم إنفرترات من شركات مثل:
- Growatt
- Victron Energy
- Must Energy
- Overload
- فصل فوري
- تقليل عمر الجهاز
السبب 3️⃣ هبوط جهد بسبب كابلات غير مناسبة
إذا كانت الكابلات بين البطاريات والإنفرتر:
- طويلة
- أو ذات مقطع صغير
السبب 4️⃣ بطاريات غير متوازنة
بطارية واحدة ضعيفة كافية لإسقاط النظام بالكامل عند الحمل العالي.
كيف نحل المشكلة عملياً؟
1️⃣ حساب الحمل الحقيقي
لا تحسب الاستهلاك المكتوب فقط…
احسب تيار الإقلاع للأجهزة التي تحتوي على موتور.
2️⃣ اختيار إنفرتر بقدرة أعلى من الحمل الفعلي بنسبة 25% على الأقل
مثال:
حمل 3000 واط → اختر 4000 واط على الأقل.
3️⃣ تكبير سعة البطاريات
في أنظمة 24V و 48V خصوصاً، زيادة الأمبير ساعة تعطي استقرار أكبر.
4️⃣ استخدام Soft Starter أو VFD للمضخات
لتقليل تيار الإقلاع المفاجئ.
5️⃣ فحص الجهد أثناء تشغيل الحمل
لا تعتمد على قراءة بدون حمل.
افحص الجهد لحظة التشغيل.
أخطاء شائعة جداً
❌ تشغيل مكيف على نظام مصمم للإضاءة فقط
❌ تركيب بطاريات مستعملة مع جديدة
❌ تجاهل تيار الإقلاع
❌ عدم شد التوصيلات جيداً
نصائح ذهبية من أرض الواقع ⚡
✔ أي فصل مفاجئ عند تشغيل جهاز = راقب الجهد فوراً
✔ أي هبوط سريع = إما بطارية ضعيفة أو مقاومة عالية
✔ لا تبني النظام على الحد الأقصى لقدرة الإنفرتر