1️⃣ حساب الأحمال الكهربائية للمباني السكنية والتجارية
مقدمة:
الحساب الدقيق للأحمال الكهربائية أساس لضمان عمل النظام بكفاءة وأمان.
مثال عملي:
- إضاءة: 10 × 15 وات = 150 وات
- تكييف 2 طن ≈ 7 كيلووات
- مجموع الأحمال = 7.15 كيلووات
- استخدم معامل الاستهلاك للأحمال الجزئية.
- أضف دائمًا 10–15% كعامل أمان.
2️⃣ اختيار مقاطع الأسلاك والكابلات
مقدمة:
مقطع الكابل الصحيح يحمي النظام من الحرارة الزائدة وفقد الجهد.
جدول مقاطع أسلاك شائع:
| التيار (A) | طول الكابل (م) | مقطع (mm²) |
|---|---|---|
| 10 | 30 | 1.5 |
| 20 | 50 | 2.5 |
| 30 | 50 | 4 |
| 50 | 70 | 10 |
3️⃣ اختيار القواطع والفيوزات
مقدمة:
القواطع تحمي الأجهزة والكابلات من الحمل الزائد.
أنواع شائعة:
- MCB: للإضاءة والمقابس
- MCCB: للأحمال الكبيرة
- Fuse: للأجهزة الحساسة
4️⃣ تحليل فقد الجهد Voltage Drop
مقدمة:
فقد الجهد يؤدي إلى ضعف أداء الأجهزة وتسخين الكابلات.
صيغة:
VD=I×R×LVD = I × R × LVD=I×R×L
- I: التيار
- R: مقاومة الكابل لكل متر
- L: طول الكابل
- 3% للمباني السكنية
- 5% للمصانع
5️⃣ تصحيح معامل القدرة Power Factor
مقدمة:
الأحمال الحثية مثل المحركات تقلل معامل القدرة وتزيد فاتورة الكهرباء.
الحل:
- تركيب مكثفات لتصحيح PF → تحسين كفاءة النظام.
- تحميل 10 كيلووات، PF=0.7 → أضف مكثفات لتحسين PF ≈ 0.95
6️⃣ تصميم وتنفيذ اللوحات الكهربائية
مقدمة:
لوحات التوزيع تنظم التيار وتحمي النظام.
اللوحات:
- Main Panel: القاطع الرئيسي + توزيع على اللوحات الفرعية
- Sub Panel: توزيع الحمل على الطوابق أو المناطق
Source → Main Panel → Sub Panel Floor1 → Lights & Sockets
→ Sub Panel Floor2 → Lights & Sockets
7️⃣ اختيار الإنفرترات والمولدات
مقدمة:
اختيار القدرة المناسبة يضمن استمرارية التشغيل دون تحميل زائد.
حساب القدرة المطلوبة:
Prequired=Total Load×1.25P_{required} = \text{Total Load} × 1.25Prequired=Total Load×1.25
- عامل الأمان 1.25 للحماية من التحميل الزائد
8️⃣ حساب الطاقة والتقدير المالي
مقدمة:
معرفة الاستهلاك الشهري تساعد على التخطيط المالي وتقليل الهدر.
مثال:
- مصباح 15 وات × 100 ساعة/شهر = 1.5 كيلووات/ساعة
- تكييف 2 طن × 100 ساعة/شهر ≈ 700 كيلووات/ساعة
9️⃣ حساب حمل التكييف والتبريد
مقدمة:
حساب BTU → kW → Amp مهم لتحديد حجم القاطع والكابل.
خطوات:
- حساب BTU المطلوب
- تحويل إلى كيلووات: kW = BTU ÷ 3412
- حساب التيار: I = P ÷ V
- تكييف 24,000 BTU → 7.04 kW → تيار ≈ 30 A على 230V
🔟 تقدير حجم المحولات وأنظمة التخزين
مقدمة:
اختيار المحولات والبطاريات المناسبة يحافظ على استقرار النظام.
مثال:
- مجموع الأحمال = 50 kW → اختيار محول 60 kVA (عامل أمان 1.2)
- بطاريات AGM/GEL → حساب Ah حسب ساعات التشغيل المطلوبة