⚙️ برمجة الإنفرتر خطوة بخطوة (الإعدادات الأساسية والمتقدمة)
برمجة الإنفرتر مش شغلة شكلية ❗
هي اللي بتحدد:
- عمر البطارية 🔋
- استقرار النظام ⚡
- كفاءة الشحن والتفريغ
🧠 أولاً: قبل ما تبدأ البرمجة
✔️ تأكد من:
- نوع البطاريات (AGM / GEL / Lithium)
- فولت النظام (12V / 24V / 48V)
- قدرة النظام والأحمال
⚙️ ثانياً: أهم الإعدادات الأساسية
1️⃣ 🔋 Battery Type (نوع البطارية)
اختار النوع الصحيح:
- AGM
- GEL
- Lithium
2️⃣ ⚡ Battery Charging Voltage (فولت الشحن)
📌 لازم يكون مناسب لنوع البطارية
تقريباً:
- 12V نظام → شحن 13.5 – 14.5V
- 24V نظام → 27 – 29V
- 48V نظام → 54 – 58V
3️⃣ 🔌 Low Voltage Cut-Off (فصل عند انخفاض الجهد)
📌 هذا أهم إعداد لحماية البطارية
مثال:
- 12V → فصل عند 10.5 – 11V
- 24V → 21 – 22V
- 48V → 42 – 44V
4️⃣ 🔄 Charging Priority (أولوية الشحن)
اختار مصدر الشحن:
- Solar First ☀️ (الأفضل)
- Grid First
- Hybrid
5️⃣ ⚡ Output Source Priority (أولوية التشغيل)
كيف يشتغل النظام:
- Solar → Battery → Grid
- Grid → Solar → Battery
👉 Solar → Battery → Grid
🔥 ثالثاً: الإعدادات المتقدمة (للمحترفين)
6️⃣ ⚙️ Max Charging Current (تيار الشحن)
📌 لا ترفعه أكثر من قدرة البطارية
قاعدة:
👉 10% – 20% من سعة البطارية
مثال:
بطارية 200Ah
✔️ الشحن المناسب = 20 – 40A
7️⃣ 🌡️ Temperature Protection (حماية الحرارة)
✔️ تأكد أنها مفعلة
لأن الحرارة عدو البطاريات والإنفرتر 🔥
8️⃣ 🔌 AC Input Range
- Narrow (للأجهزة الحساسة)
- Wide (للمناطق اللي فيها كهرباء ضعيفة)
⚠️ رابعاً: أخطاء برمجية شائعة
❌ ضبط فولت شحن عالي جداً
❌ تعطيل الحماية من انخفاض الجهد
❌ اختيار نوع بطارية غلط
❌ رفع تيار الشحن بشكل مبالغ فيه
❌ استخدام إعدادات المصنع بدون تعديل
🧪 خامساً: مثال إعداد عملي (منزل عادي)
نظام:
- 24V
- بطاريات GEL
- Battery Type → GEL
- Charging Voltage → 28V
- Cut-Off → 21.5V
- Charging Priority → Solar First
- Output → Solar → Battery → Grid
🏁 الخلاصة
✔️ البرمجة الصحيحة = عمر بطارية أطول 🔋
✔️ إعدادات غلط = خسارة فلوس بسرعة
✔️ لا تعتمد على الإعداد الافتراضي
اقتبـاس ،، 📌 النصيحة الأهم:
اضبط الإنفرتر على نظامك… مش على كلام عام