أولاً: ما هو الريليه الحراري؟

Thermal Overload Relay
  • جهاز حماية للمحركات ثلاثية الطور.
  • يفصل الدائرة عند تيار زائد أو ارتفاع حرارة الملفات.
  • يحمي المحرك من الاحتراق.

ثانياً: مشكلة الفصل المتكرر للريليه

🔴 الأعراض:
  • المحرك يفصل فجأة بعد دقائق من التشغيل.
  • إعادة التشغيل لا تحل المشكلة.
⚠ الأسباب:
  1. تحميل زائد على المحرك (Overload).
  2. ضبط التيار اسمي للريليه أقل من تيار المحرك.
  3. ارتفاع حرارة المحرك بسبب سوء التهوية.
  4. تيار غير متوازن بين الفازات.
  5. وجود عطل في الريليه نفسه.
✅ الحلول:
  • التأكد من أن المحرك يعمل ضمن قدرته الاسمية.
  • ضبط تيار الريليه بما يتوافق مع تيار المحرك.
  • تحسين التهوية للمحرك.
  • قياس تيار كل فاز للتأكد من التوازن.
  • استبدال الريليه إذا كان تالفاً.

ثالثاً: الريليه لا يفصل عند زيادة الحمل

🔴 الأعراض:
  • المحرك ساخن جداً لكن الريليه لم يفصل.
  • خطر احتراق المحرك.
⚠ الأسباب:
  1. ضبط تيار الريليه أعلى من المطلوب.
  2. تلف عناصر التحسس الحرارية داخل الريليه.
  3. تآكل أو كسر نقاط التلامس.
  4. توصيل غير صحيح بين الريليه والكونتاكتور.
✅ الحلول:
  • ضبط التيار بشكل صحيح وفق مواصفات المحرك.
  • اختبار الريليه على تيار فعلي قبل التشغيل.
  • استبدال الريليه إذا كان تالفاً.
  • التأكد من توصيل الريليه مع الكونتاكتور بشكل صحيح.

رابعاً: تأخر الريليه في الفصل

🔴 الأعراض:
  • المحرك يسخن أكثر من اللازم قبل أن يفصل الريليه.
⚠ الأسباب:
  1. عناصر حساسة بطيئة الاستجابة داخل الريليه.
  2. تيار انطلاق المحرك عالي جداً (Inrush Current).
  3. تآكل البطانات المعدنية داخل الريليه.
✅ الحلول:
  • استخدام ريليه ذو سرعة استجابة مناسبة لنوع الحمل.
  • مراعاة تيار الانطلاق عند اختيار الريليه.
  • استبدال الريليه إذا كان قديم أو تالف.

خامساً: الريليه يعطي إشارة خطأ متكررة بدون سبب

🔴 الأعراض:
  • فصل متكرر بدون زيادة تيار.
  • ظهور ضوء أو صوت الريليه.
⚠ الأسباب:
  1. تيارات تسرب صغيرة بسبب توافقيات (Harmonics).
  2. الحرارة المحيطة عالية تؤثر على الريليه.
  3. جودة تصنيع منخفضة.
✅ الحلول:
  • تركيب الريليه في مكان بتهوية جيدة.
  • استخدام ريليه مقاوم للتوافقيات إذا لزم.
  • استبدال الريليه بمنتج عالي الجودة.

نصائح احترافية عند استخدام الريليه الحراري ⚡

✔ دائماً اضبط التيار بما يتوافق مع تيار المحرك الاسمي.
✔ تأكد من تركيب الريليه بالقرب من الكونتاكتور.
✔ قم بالفحص الدوري للريليه كل 6 أشهر.
✔ لا تعتمد على الريليه القديم إذا كان المحرك جديد.
✔ راقب حرارة المحرك بانتظام، فالريليه يكتشف المشكلة بعد أن يبدأ التسخين!